Здравствуйте Виталий. У нас запланировано изменение формы индикации срабатывания уставок. К сожалению текущая версия регистратора не имеет функции замены прошивки пользователем. Поэтому, после появления новой прошивки Вам необходимо прислать регистратор для замены прошивки. О появлении новой прошивки с указанными изменениями сообщим в этой ветке форума.

2
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 07 Ноябрь, 2012, 14:21 »
Арсений. Скиньте пожалуйста мне в личку свой e-mail для личного контакта.

3
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 06 Ноябрь, 2012, 12:58 »
Здравствуйте Арсений. Приносим свои извинения.
Предлагаем Вам следующий вариант решения проблемы. Мы высылаем Вам регистратор с последней версией программы, на замену Вашему. Вы его устанавливаете на объект. Ваш экземпляр снимаете и пересылаете нам. Мы читаем архив и высылаем Вам в электронном виде. (С доработкой служебной программы есть проблемы и требуется еще некоторое время для ее завершения)

Если Вас устраивает такой вариант сообщите пожалуйста. Регистратор для Вас уже готовится. Если Вы пришлете параметры настройки Вашего экземпляра (тип датчика, пределы измерения, такт архива и т. д.), мы перед отправкой настроим Ваш режим и проверим.
PS: Большая просьба. При отключении Вашего регистратора не меняйте в нем никаких настроек.


4
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 17 Май, 2012, 14:56 »
К сожалению Вариант 3 не прошел. Работаем по варианту 4. Там серьезные изменения программного кода. В связи с этим и молчим. Работа идет. Мы сами заинтересованы в получении такого варианта программы. Не подскажете кстати, куда это попал наш регистратор. Мы тут перебрали все варианты, пока не можем понять. Отвечать не обязательно, чисто спортивный интерес.:о)

5
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 16 Апрель, 2012, 12:42 »
ЭнИ - 701 - 2 - 0 - 2 - 0 - дин. v 01.81.0002.
Варианты 3 и 4, я думаю, более подходящие, и надеюсь что проблему решит простая замена версии программы для компьютера.

Спасибо за информацию, теперь все на местах. Просим тайм-аут в несколько дней
на анализ ситуации. Разработчик сего ПО сейчас очень загружен, задачу принял к проработке.
Результаты сразу выложим на форуме.

6
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 13 Апрель, 2012, 15:45 »
Арсению. Вообщем тоже все по порядку:
1) по паспорту - регистратор ЭнИ - 701 - 2 - 0 - 0 - 0 - дин, заводской № 1010020, дата выпуска октябрь 2010г.
2) версия программы для компьютера v 1.00.0026.
4) такт архивирования 60 сек.
5) кабель RS485 распаян самостоятельно, и имеет длину около 1,5 м(заводской вариант ,мягко скажем, коротковат).

Не понятно, как Вы вообще с ним связываетесь!? По присланной Вами комплектации ЭнИ-701-2-0-0-0-дин, второй из трех нулей означает отсутствие интерфейса. Т.е. Вам по Вашей комплектации положено работать только на кнопочках, хотя в комплекте Вам положили шлейф, не входящий в комплектацию, опять не понятно!!??. Этот шлейф, кстати, предназначен для подключения через наш адаптер USB-RS485, потому такой короткий и к Вам он попал скорее всего по ошибке. В случае подключения к какой-либо промышленной сети RS485, кабель должен быть выполнен по стандартам сетей RS485 и наш шлейф в этом случае просто не нужен, нужно кабель подключать напрямую к клемникам (меньше разъемных  соединений надежней связь).

Судя по дате выпуска октябрь 2010г наиболее вероятная версия встроенной программы v.1.80.0058. Наши последние версии  встроенного софта v1.91.0034 и компьютерной программы v.1.02.0007. Много воды утекло. Не взирая на вышеизложенное подумаем, как Вам можно помочь.

Такт архива 60 сек. Время работы около 2 лет, т.е. Вы подобрались к границе объема архивной памяти, а возможно и перешли ее (память заполняется по кольцу, старые данные стираются). Возможно это  одна из причин сбоя чтения архива. В ранних версиях ЭнИ701 у нас были некоторые проблемы с чтением архива. Мы рекомендовали заказчикам после завершения всех настроек и включении ЭнИ701 на постоянное "дежурство" сделать обнуление архивной памяти. Для этого параметр Меню/5.Настройки/Обнуление установить раным 1 и подождать секунд 20. Архивная память обнуляется полностью. После этого вновь накопленный архив начинает читаться нормально, но в вашем случае, конечно, Вы потеряете все ваши архивные данные.

Есть несколько вариантов или попыток решения Вашей проблемы, точнее пока есть четыре варианта (может в процессе появятся еще):
Вариант1. Попробуйте при запросе чтения архива изменять даты начала и конца запроса, возможно не читается только какая-то очень старая часть архива. Попробуйте ввести текущую дату, а начальное и конечное время с разницей в несколько часов. Возможно Вам удастся считать архив частями. Или только считать только ту его часть, которая Вам необходима. После удачного завершения чтения, рекомендуем все же обнулить архивную память.

Вариант2. Если архивные данные не очень важны для Вас, тогда Вы обнулите архив, а потом по мере накопления данных пробуйте считать в компьютер вновь накопленные данные, вводя при запросе чтения архива корректные даты начала и конца запроса. Старые данные естественно при этом теряются. Если архивные данные важны для Вас, этот вариант не подходит однозначно, тем более не факт, что все заработает корректно (причину мы пока не знаем).

Вариант3. После того, как Вы нам уточните номер версии встроенной программы, мы проверим ее на совместимость с нашей последней компьютерной программой и в случае успеха вышлем ее Вам для опробования.

Вариант4. Если ни один из предыдущих вариантов не подойдет, и Вам очень важны Ваши архивные данные, мы попробуем адаптировать для Вас одну из наших служебных отладочных программ, позволяющюю в 99% случаев вытащить любой архив из ЭнИ701, но на адаптацию надо немного времени.

Держите нас в курсе Ваших опытов. Нам очень важно устраниь все проблемы, возникающие при использовании наших приборов.

7
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 12 Апрель, 2012, 12:01 »
> вот почему из 701 архив вытянуть не получается? ...
Арсению. Компьютерная и встроенная в прибор программы ЭнИ701 несколько раз изменялись. Для ответа на Ваш вопрос просим сообщить вариант исполнения Вашего прибора (Дин-рейка или щитовой и наличие USB-порта), используемую Вами версию компьютерной программы (можно посмотреть в Меню/Помощь/О программе) и версию программы прибора - ее можно посмотреть после подключения компьютерной программы к ЭнИ701 в строке состояния (внизу окна компьютерной программы крайний левый параметр). До подключения версия в строке  состояния не соответствует Вашему экземпляру ЭнИ701. Для прояснения ситуации также просим сообщить такт архивирования, используемый Вами в вашем экземпляре прибора ( по умолчанию установлен 3 сек) - можно посмотреть в "Меню ЭнИ701/5.Настройки/5.Такт арх." или с помощью компьютерной программы после ее подключения к ЭнИ701 на панели “Архив” вверху слева.

8
Регистраторы / Re: ЭнИ-701
« : 25 Январь, 2012, 11:19 »
> хочу применить регистратор ЭнИ-701, но хотелось их ещё запараллелить. Возможно ли это?

На одну линию интерфейса RS485 можно подключить до 32 регистраторов. При необходимости подключения >32 необходимо организовать несколько линий RS485.
Имеющееся на данный момент программное обеспечение ориентировано на работу единовременно с одним регистратором. Для работы с несколькими регистраторами необходимо в окне программы поочереди выбирать  (подключать программно) один из физически подключенных регистраторов, выполнять необходимые действия и завершать работу с данным регистратором. Архивную информацию можно просматривать в графической форме на экране регистратора, а также в графической и текстовой форме на экране компьютера. Бумажная копия в текстовой форме.
Можем рассмотреть предложения по внесению изменений в имеющееся Программное обеспечение.

Других вариантов параллельной работы нет.

> И ещё вопрос планируется ли выпуск ЭнИ-701 многоканального?
Изучаем востребованность подобного варианта, пока на сегодняшний день разработка не запланирована.