Здравствуйте. Прочитав руководство на МиР7200 я правильно понял, что на токовом выходе прибора можно устанавливать произвольное значение тока?

Alex

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: значение тока на выходе
« Ответ #1 : 04 Декабрь, 2013, 16:39 »
Добрый день!
МИР-7200 исполнения с токовым выходом имеет возможность переключить токовый выход в режим фиксированного тока и вручную задать требуемое значение. Пределы установки: 0 - 20 мА, 0 - 5 мА или 4 - 20 мА в зависимости от выбранного типа токового сигнала.

Андрей Х.

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: значение тока на выходе
« Ответ #2 : 04 Декабрь, 2013, 16:44 »
А с какой точностью можно устанавливать значение генерируемого тока?

Alex

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: значение тока на выходе
« Ответ #3 : 04 Декабрь, 2013, 17:07 »
Точность задания в режиме фиксированного тока не хуже 0,01 мА.

Андрей Х.

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: значение тока на выходе
« Ответ #4 : 04 Декабрь, 2013, 17:46 »
Спасибо