ГПК Энергия-Источник, ИТеК ББМВ

Готовая продукция "Энергия-Источник" => Модемы => Тема начата: ЭнИ от 11 Октябрь, 2011, 15:50

Название: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: ЭнИ от 11 Октябрь, 2011, 15:50
(http://en-i.ru/upload/shop_1/1/8/8/item_188/shop_property_file_188_166.jpg)
Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
- Удаленный обмен данными через беспроводные системы связи стандарта GSM, дальность действия ограничена только зоной покрытия GSM
- Системы охранной и противопожарной безопасности, платежные системы, банкоматы
- Доступ в Internet
- Встроенный блок питания 10...30В постоянного тока
- SIM-карта любого оператора GSM
подробное описание (http://en-i.ru/product-catalog/energy-source/Modems/Wireless_ENI_405/)
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: Vasiliy от 26 Март, 2012, 09:58
Поддерживает ли модем передачу данных по HTTP, FTP протоколам?
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: ---Alexey--- от 26 Март, 2012, 10:41
Добрый день, Василий.
В настоящее время завершается разработка GSM/GPRS модема с поддержкой HTTP и FTP протоколов. Поддержка указанных протоколов является дополнительной опцией для модема ЭнИ-405. Наличие (отсутствие) данной опции определяется при заказе.
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: Vasiliy от 28 Март, 2012, 09:41
Возможно ли совместное использование модема ЭнИ-405 с ПЛК ЭнИ-750 для удаленного мониторинга ИТП?
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: ---Alexey--- от 28 Март, 2012, 10:49
Здравствуйте.
Безусловно, совместное использование модема ЭнИ-405 и ПЛК ЭнИ-750 возможно. Подключив датчики Вашего ИТП и соответствующие исполнительные устройства к ЭнИ-750, Вы уже получаете законченную систему учета и диспетчеризации. Дополняя данную систему GSM/GPRS модемом ЭнИ-405, Вы получаете возможности удаленного мониторинга параметров ИТП и управления режимами его работы. Только необходимо учесть, что контроллер ЭнИ-750 является цифровым коммуникационным ПЛК и аналоговых входов он не имеет. Таким образом, если Вам необходимо подключение аналоговых датчиков с унифицированным токовым выходом 4...20 мА, то потребуется подключение дополнительного измерительного модуля - ЭнИ-751, описание которого в ближайшее время появится на нашем сайте.
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: Vasiliy от 28 Март, 2012, 11:06
Спасибо за оперативный ответ!!!
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: Анатолий Иванович от 19 Декабрь, 2012, 22:19
Здравствуйте, объясните каким образом программируется таймер автоматической перезагруки модема, в руководстве не смог найти.
Название: Re: Беспроводной ЭнИ-405 (GSM/GPRS — RS-485/RS-232)
Отправлено: ---Alexey--- от 20 Декабрь, 2012, 10:24
Добрый день, Анатолий Иванович.
Перезагрузка модема осуществляется автоматически при возникновении "зависания", а не в заданные промежутки времени (по таймеру).