Последние сообщения

Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Блоки питания / Бесперебойные БПИ АКБ
« Последний ответ от robberto 22 Январь, 2017, 14:32 »
Почитай тему = оставлять ли АКБ в планшете= там есть все ответы.
22
Измерители-регуляторы / Re: Многофункциональный МИР-7200
« Последний ответ от admin 11 Январь, 2017, 17:41 »
Здравствуйте.
Данные на сайте по длине линии подключения унифицированного сигнала постоянного тока приведены для частного случая. В общем случае возможная длина линии будет зависеть от напряжения источника питания и минимального напряжения питания датчика.
Сопротивление линии Rн=Uист.пит/Imaх где Uист.пит - напряжение источника питания, например 24 или 36 В, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА. В свою очередь суммарное сопротивление нагрузки Rн складывается из: Rн=Rлин+Rизм+Rвнут.дат где Rлин - искомое сопротивление линии, Rизм - сопротивление входа измерителя-регулятора 50 Ом, Rвнут.дат - внутреннее сопротивление датчика, рассчитывается по формуле:  Rвнут.дат=Uмин.пит/Imaх где Uмин.пит - минимальное напряжение питания датчика, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА.
Таким образом можно рассчитать сопротивление линии Rлин, а из него определить максимальную длину.
23
Измерители-регуляторы / Re: Многофункциональный МИР-7200
« Последний ответ от Кирилл 11 Январь, 2017, 15:58 »
Здравствуйте!
В описании прибора говорится:
"Длина линии подключения унифицированного сигнала постоянного тока: не более 100 м"
Хотелось бы узнать, что будет, если длина кабеля между датчиком (с выходом 4-20 мА) и регулятором будет порядка 400 м?
Планируется применение кабеля типа "витая пара" с сечением жил 1 кв. мм.
24
Здравствуйте. Термометрические гильзы ГТ 701, ГТ 711, ГТ 721 выдерживают температуру 525 градусов.
25
Так всё таки какую температуру они выдерживают?? 650 градусов или 525. Разница существенная.
26
Блоки питания / Re: Бесперебойные БПИ-АКБ
« Последний ответ от admin 30 Июнь, 2016, 09:15 »
Здравствуйте.
При эксплуатации совместно с функцией термокомпенсации - не более 5 лет, при эксплуатации без термокомпенсации - не более 2 лет.
27
Блоки питания / Re: Бесперебойные БПИ-АКБ
« Последний ответ от Петр Николаевич 28 Июнь, 2016, 11:38 »
Здравствуйте, подскажите, на какой срок службы стандартной батареи 7.2 А/ч можно рассчитывать при эксплуатации ее совместно с БПИ-15-АКБ?
28
Сосуды / Re: Конденсационные сосуды СК
« Последний ответ от admin 15 Июнь, 2016, 14:12 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где на сайте Вы нашли данные размеры?
29
Сосуды / Re: Конденсационные сосуды СК
« Последний ответ от AlexFaba 10 Июнь, 2016, 18:51 »
Здравствуйте.

Смотрю есть сосуды диаметром 50 мм и 76 мм. На что влияет этот параметр и как его подобрать?
30
Струевыпрямители ГОСТ 8.586 / Re: Струевыпрямитель дисковый УПП-Д
« Последний ответ от Сергей Бубело 05 Март, 2016, 00:56 »
Спасибо.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10