Последние сообщения

Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Блоки питания / Re: Блоки питания для датчиков БП и БПМ
« Последний ответ от Илья Борисович 20 Сентябрь, 2015, 15:14 »
Здравствуйте. Заинтересовал блок питания БПМ с возможностью применения в условиях низких температур. Подскажите (не нашел в документации) время включения блока и выхода на рабочий режим при темпертуре - 60 градусов?
42
Блоки питания / Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Последний ответ от admin 16 Сентябрь, 2015, 09:14 »
Здравствуйте, Василий!
Да, возможно. См. Руководство по эксплуатации, п. 1. "Назначение":

"Имеется возможность параллельного соединения выходов нескольких каналов БПП для увеличения максимального значения выходного тока, равного сумме максимальных значений тока каждого канала."
43
Блоки питания / Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Последний ответ от Василий 13 Сентябрь, 2015, 12:48 »
Здравствуйте. Подскажите возможно ли объединение восьми каналов блока для работы на общую нагрузку?
44
Блоки клапанные (вентильные) / Клапанные блоки
« Последний ответ от admin 18 Август, 2015, 09:37 »
Здравствуйте, Лилия! В настоящее время блоки клапанные БКН выпускаются на температурный диапазон рабочей среды от -60 до +150 °С.
45
Блоки клапанные (вентильные) / Клапанные блоки
« Последний ответ от Рахматуллина Лилия 17 Август, 2015, 18:57 »
Здравствуйте!
Меня интересует есть ли у Вас модели клапанных блоков  с температурным диапазон рабочей среды до 300 градусов Цельсия?
ООО "Татинтек" г.Альметьевск
46
Датчик перепада давления с установленным на нем клапанным блоком не предназначен под заливку разделительной жидкостью, поскольку клапанный блок не обеспечит требуемую герметичность. Датчик перепада давления с установленным клапанным блоком может быть подключен к измеряемой среде только напрямую.
Теоретически подключение датчика перепада давления через РСМ возможно, но при этом потребуются дополнительные метрологические проверки (разделитель может значительно ухудшить метрологические характеристики датчика).
47
 Извиняюсь, промахнулся. Метран150CD2. Остальное без изменений.
48
Уточните, пожалуйста, тип датчика. Датчик типа Метран-75 не выпускается в варианте датчика перепада давления.
49
 Датчики перепада давления Метран75CD2(3) с клапанным блоком БКН3-11-10 -1/2 NPT, заполнять ПМС-5, 6. Длина капилляров до 3 м.
50
Заполнение комплекса "разделитель - капиллярная линия - датчик избыточного давления штуцерного типа" жидкостью типа ПМС-5, ПМС-6 – сравнительно простая процедура. Для этого потребуется шприц и некоторый навык соединения предварительно залитых составляющих комплекса. Клей или герметик не требуются - достаточно штатного уплотнения медной прокладкой.
Что же касается датчика ПЕРЕПАДА давления, то здесь потребуется два разделителя и две капиллярные линии. Методика заливки существенно зависит от конструкции/модели датчика. Если речь действительно идет о датчике ПЕРЕПАДА давления, просим сообщить, о каком датчике идет речь и какую жидкость предполагается заливать.