81
Шкафы КИПиА / Re: Взрывозащищенность шкафов
« Последний ответ от admin 04 Декабрь, 2013, 09:12 »
Существует ли исполнение шкафа для установки на уже смонтированную трубу?
Данное исполнение существует. Есть вариант с разъёмными стенками шкафа и кронштейном для двусторонней установкой на трубу, а есть вариант с односторонней установкой на трубу.
82
Шкафы КИПиА / Re: Взрывозащищенность шкафов
« Последний ответ от Marina 03 Декабрь, 2013, 23:30 »
Существует ли исполнение шкафа для установки на уже смонтированную трубу?
83
Датчик давления / Re: Замена датчика
« Последний ответ от admin 03 Декабрь, 2013, 13:57 »
Добрый день, помогите подобрать замену  САПФИР 22М-ДД-2430-02-У2-0,25/25КПА-16МПА-42-СК-К на датчик ЭнИ-100
Добрый день! Обозначение ЭнИ-100 при заказе: ЭнИ-100-ДД-2430-02-МП3-t10-025-(0…25кПа)-25МПа-42-С-БКН-СК, отдельной позицией указывается модель клапанного блока, в сборе с которым необходимо поставить датчик. По вопросам стоимости и приобретения Вы можете обратиться в отдел продаж:
e-mail: info@en-i.ru
тел./факс: +7 (351) 749-93-55, +7 (351) 749-93-60, +7 (351) 742-44-47, +7 (351) 239-53-63
84
Шкафы КИПиА / Re: Взрывозащищенность шкафов
« Последний ответ от admin 03 Декабрь, 2013, 11:50 »
Какими решениями обеспечивается взрывозащищенность предлагаемы вами шкафов?
Взрывозащищенность шкафа обеспечивается путём установки взрывозащищенного оборудования с видами взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка Exd и искробезопасная электрическая цепь (Exia, Exib). Таким образом, непосредственно шкаф не является средством взрывозащиты.
Наше предприятие предлагает взрывозащищенное оборудование: датчики давления, блоки питания БПДМ-Ех, барьеры искрозащиты, преобразователи измерительные, взрывозащищённые нагреватели шкафов КИПиА.
85
Датчик давления / Замена датчика
« Последний ответ от Менеджер ОМТС 03 Декабрь, 2013, 11:06 »
Добрый день, помогите подобрать замену  САПФИР 22М-ДД-2430-02-У2-0,25/25КПА-16МПА-42-СК-К на датчик ЭнИ-100
86
Шкафы КИПиА / Взрывозащищенность шкафов
« Последний ответ от Marina 02 Декабрь, 2013, 18:45 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какими решениями обеспечивается взрывозащищенность предлагаемы вами шкафов для размещения автоматики и каким образом осуществлять обслуживание оборудования внутри шкафа при нахождении его во взрывоопасной зоне?
87
Регистраторы / Re: Время хранения данных
« Последний ответ от Алексей П. 29 Ноябрь, 2013, 13:42 »
Спасибо!
88
Регистраторы / Re: Время хранения данных
« Последний ответ от ---Alexey--- 29 Ноябрь, 2013, 13:07 »
Добрый день.
Интервал времени хранения данных во внутренней памяти регистратора до их перезаписи напрямую зависит от частоты отсчета измеряемого параметра. В целом, регистратор ЭнИ-701 хранит во внутренней памяти до 1.000.000 отчетов измеряемого параметра. Таким образом, при частоте отсчета 1 раз в 3 секунды, например, интервал времени хранения данных до перезаписи составит не менее 30 дней.
89
Регистраторы / Время хранения данных
« Последний ответ от Алексей П. 29 Ноябрь, 2013, 12:24 »
Подскажите пожалуйста, время хранения данных во внутренней памяти регистратора?
Имеется ввиду промежуток времени после короторого регистратор перезаписывает данные.
90
Датчик давления / Re: ЭнИ-100
« Последний ответ от любопытный 28 Ноябрь, 2013, 18:27 »
Спасибо! Обязательно обратимся к Вам по вопросам опытной эксплуатации.