Готовая продукция "Энергия-Источник" > Измерители-регуляторы

Многофункциональный МИР-7200

(1/1)

ЭнИ:

Многофункциональный МИР-7200
- Работа со всеми типами датчиков с выходным аналоговым сигналом
- Индикация физического диапазона измерений
- Сигнализация превышения порогового значения измеряемого параметра
- Релейное регулирование
- Удаленное конфигурирование и обмен данными по RS 485 или RS 232, протокол Modbus
- On-line отображение на мониторе ПК данных с регулятора
подробное описание

Кирилл:
Здравствуйте!
В описании прибора говорится:
"Длина линии подключения унифицированного сигнала постоянного тока: не более 100 м"
Хотелось бы узнать, что будет, если длина кабеля между датчиком (с выходом 4-20 мА) и регулятором будет порядка 400 м?
Планируется применение кабеля типа "витая пара" с сечением жил 1 кв. мм.

admin:
Здравствуйте.
Данные на сайте по длине линии подключения унифицированного сигнала постоянного тока приведены для частного случая. В общем случае возможная длина линии будет зависеть от напряжения источника питания и минимального напряжения питания датчика.
Сопротивление линии Rн=Uист.пит/Imaх где Uист.пит - напряжение источника питания, например 24 или 36 В, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА. В свою очередь суммарное сопротивление нагрузки Rн складывается из: Rн=Rлин+Rизм+Rвнут.дат где Rлин - искомое сопротивление линии, Rизм - сопротивление входа измерителя-регулятора 50 Ом, Rвнут.дат - внутреннее сопротивление датчика, рассчитывается по формуле:  Rвнут.дат=Uмин.пит/Imaх где Uмин.пит - минимальное напряжение питания датчика, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА.
Таким образом можно рассчитать сопротивление линии Rлин, а из него определить максимальную длину.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии