Добрый день, Леонид!
Для решения Вашей задачи можно предложить 2 варианта:
1) Использовать блок питания многоканальный БПМ-8к-24-25-DIN + эталонные резисторы (например, 100 Ом, номинал будет определяться максимальным напряжением, которое может измерить АЦП, но не более 600 Ом), на которых будет измеряться напряжение с помощью АЦП. В данной схеме каждый датчик давления будет подключен к своему каналу блока и будет обеспечиваться гальваническая развязка между каналами. Если необходима гальваническая развязка датчиков давления от АЦП, см. 2 вариант.
2) Использовать БИС-А-301-Ех нужное количество + 1 шт. БПИ-30-24-1,25-10 + эталонные резисторы, на которых будет измеряться напряжение с помощью АЦП.
В данной схеме питание барьеров будет осуществляться от одного источника питания. Каждый барьер выдает напряжение для питания датчика и преобразует ток от датчика в выходной ток. К выходу каждого барьера подключается эталонный резистор (нагрузка), к которому будет подключен Ваш АЦП. Такая схема обеспечит гальваническую развязку как между каналами, так и АЦП от датчиков и источника питания, при этом набор приборов будет минимален. Единственный "недостаток" такой схемы - появление избыточного функционала - искрозащиты, которая для данной задачи не требовалась.
При необходимости могу предоставить схемы подключения.
ЭнИ-802 не подходят для решения Вашей задачи, так как не имеют гальванической развязки.
ЭнИ-802М - является микропроцессорным и бывает только одноканальным и не выдает питающее напряжение, которое необходимо для питания датчика давления, поэтому для его использования понадобится 2-х канальный блок питания (первый канал питает датчик, второй - питает ЭнИ-802М) для каждого применяемого датчика давления. При такой схеме будет слишком много блоков питания.
Эталонный резистор в комплект поставки не входит. Комплект поставки любого нашего прибора можно посмотреть на нашем сайте в соответствующем разделе.
Для варианта 2 - скорость изменения выходного тока при изменении входного - будет не высокой: до 0,5...1 Гц вполне адекватно будут вести себя барьеры и нормирующие преобразователи (ЭнИ-802).
Если хотите получить наши приборы на опытную эксплуатацию - достаточно обратиться в отдел продаж.
При получении приборов в опытную эксплуатацию Вам необходимо будет написать отзыв по данным приборам.