Данные на сайте по длине линии подключения унифицированного сигнала постоянного тока приведены для частного случая. В общем случае возможная длина линии будет зависеть от напряжения источника питания и минимального напряжения питания датчика.
Сопротивление линии Rн=Uист.пит/Imaх где Uист.пит - напряжение источника питания, например 24 или 36 В, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА. В свою очередь суммарное сопротивление нагрузки Rн складывается из: Rн=Rлин+Rизм+Rвнут.дат где Rлин - искомое сопротивление линии, Rизм - сопротивление входа измерителя-регулятора 50 Ом, Rвнут.дат - внутреннее сопротивление датчика, рассчитывается по формуле: Rвнут.дат=Uмин.пит/Imaх где Uмин.пит - минимальное напряжение питания датчика, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА.
Таким образом можно рассчитать сопротивление линии Rлин, а из него определить максимальную длину.