Автор Тема: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601  (Прочитано 16683 раз)

ЭнИ

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 33
    • Просмотр профиля
    • Энергия-Источник

Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
- Исполнение для АЭС
- Сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK 64
- Степень защиты IP 65
- Может подключаться параллельно для увеличения нагрузки
- Рабочая температура -40…+65 С
- До 8 гальванически развязанных каналов
- Цифровая индикация напряжения каждого канала
- Защита от случайного нажатия кнопок
- Встроенная защита от короткого замыкания и пере­грузки, автоматическое восстановление
подробное описание
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2012, 10:08 от admin »

Galina

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 8
    • Просмотр профиля
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #1 : 28 Октябрь, 2011, 11:41 »
Имеют ли блоки питания Эни-601 опыт промышленной эксплуатации на АЭС, если да, то на каких?

Alex

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #2 : 28 Октябрь, 2011, 14:11 »
Блоки питания ЭнИ-601 проходили опытную эксплуатацию на Белоярской АЭС.
Заключение комиссии проводившей испытания Вы можете найти на нашем сайте в разделе "Отзывы", Белоярская АЭС.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь, 2011, 13:27 от admin »

Alekcmuller

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #3 : 21 Февраль, 2012, 00:49 »
Подскажите, как проверялась сесмостойкость?

Alex

  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #4 : 21 Февраль, 2012, 09:25 »
Добрый день!
Испытания на сейсмостойкость проводились на вибростенде, которые проводил ГРЦ им. Макеева, г. Миасс.

Василий

  • Гость
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #5 : 13 Сентябрь, 2015, 12:48 »
Здравствуйте. Подскажите возможно ли объединение восьми каналов блока для работы на общую нагрузку?

admin

  • Администратор
  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 62
    • Просмотр профиля
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #6 : 16 Сентябрь, 2015, 09:14 »
Здравствуйте, Василий!
Да, возможно. См. Руководство по эксплуатации, п. 1. "Назначение":

"Имеется возможность параллельного соединения выходов нескольких каналов БПП для увеличения максимального значения выходного тока, равного сумме максимальных значений тока каждого канала."

Евгений Денисов

  • Гость
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #7 : 15 Август, 2018, 18:18 »
Добрый день. Имеется на объекте 4 блока питания "Метран 608М", я так понимаю это выпускались до ЭНИ-601. Проблема на всех блоках питания одна. Не горит не один из светодиодов и не горит индикаторная панель при подаче питания. Так же на выходах при подаче питания на устройства напряжение подскакивает до 20В и начинает снижатся до 0. В чём может быть проблема? В эксплуатации больше трех лет.

admin

  • Администратор
  • Зарегистрированный
  • Сообщений: 62
    • Просмотр профиля
Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
« Ответ #8 : 16 Август, 2018, 08:24 »
Добрый день. Имеется на объекте 4 блока питания "Метран 608М", я так понимаю это выпускались до ЭНИ-601. Проблема на всех блоках питания одна. Не горит не один из светодиодов и не горит индикаторная панель при подаче питания. Так же на выходах при подаче питания на устройства напряжение подскакивает до 20В и начинает снижатся до 0. В чём может быть проблема? В эксплуатации больше трех лет.

Добрый день, Евгений!
Прошу Вас выслать номера блоков питания в адрес технической поддержки support@en-i.ru. Вероятна аппаратная проблема блоков питания, для диагностики и ремонта просим Вас выслать блоки питания в адрес указанный в разделе "10. Сведения о рекламациях" паспорта.

Спасибо за обращение!