16
На сосуды разделительные серии СР 10 июня 2015 г. получена декларация соответствия Таможенного Союза, действующая по 9 июня 2020 г. Скачать декларацию можно по ссылке:http://en-i.ru/upload/shop_1/2/4/5/item_245/%D0%A1%D0%A0%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%A0%20%D0%A2%D0%A1.jpg

17
Здравствуйте, Сергей! Описание по монтажу устройства подготовки потока - в ГОСТ 8.586.2, раздел 6.3.3 (с. 25).
Справочно см. http://www.gosthelp.ru/gost/gost1263.html

18
Здравствуйте. Напишите пожалуйста адрес Вашей электронной почты для решения данного вопроса.

19
Здравствуйте. Погрешность изменится в сторону увеличения.

20
Притупление кромки сужающего устройства влияет на коэффициенты  расхода, соответственно увеличивается погрешность измерения.

21
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какова потеря давления от установки дискового струевыпрямителя?
Дисковое устройство подготовки потока типа "Zanker" и трубчатый струевыпрямитель изготовлены в соответствии с ГОСТ 8.586.1-2005. В указанном стандарте оговариваются коэффициенты гидравлического сопротивления k на струевыпрямители. А именно, для "Zanker" коэффициент k равен 3,0, для трубчатого - 0,75.
Зная коэффициенты гидравлического сопротивления k, можно рассчитать потери напора давления в соответствии с формулой местных гидравлических потерь.
dp = k * ro * u * u / 2, где
dp - потери напора давления;
k - коэффициент гидравлического сопротивления;
ro - плотность жидкости;
u - средняя по сечению потока скорость жидкости.

22
Существует ли исполнение шкафа для установки на уже смонтированную трубу?
Данное исполнение существует. Есть вариант с разъёмными стенками шкафа и кронштейном для двусторонней установкой на трубу, а есть вариант с односторонней установкой на трубу.

23
Датчик давления / Re: Замена датчика
« : 03 Декабрь, 2013, 13:57 »
Добрый день, помогите подобрать замену  САПФИР 22М-ДД-2430-02-У2-0,25/25КПА-16МПА-42-СК-К на датчик ЭнИ-100
Добрый день! Обозначение ЭнИ-100 при заказе: ЭнИ-100-ДД-2430-02-МП3-t10-025-(0…25кПа)-25МПа-42-С-БКН-СК, отдельной позицией указывается модель клапанного блока, в сборе с которым необходимо поставить датчик. По вопросам стоимости и приобретения Вы можете обратиться в отдел продаж:
e-mail: info@en-i.ru
тел./факс: +7 (351) 749-93-55, +7 (351) 749-93-60, +7 (351) 742-44-47, +7 (351) 239-53-63

24
Какими решениями обеспечивается взрывозащищенность предлагаемы вами шкафов?
Взрывозащищенность шкафа обеспечивается путём установки взрывозащищенного оборудования с видами взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка Exd и искробезопасная электрическая цепь (Exia, Exib). Таким образом, непосредственно шкаф не является средством взрывозащиты.
Наше предприятие предлагает взрывозащищенное оборудование: датчики давления, блоки питания БПДМ-Ех, барьеры искрозащиты, преобразователи измерительные, взрывозащищённые нагреватели шкафов КИПиА.

25
Датчик давления / Re: ЭнИ-100
« : 26 Ноябрь, 2013, 10:27 »
Средняя наработка на отказ датчика с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, не менее 150000 ч.
Средний срок службы датчиков не менее 12 лет, кроме датчиков, эксплуатируемых при измерении параметров агрессивных сред, средний срок службы которых зависит от свойств агрессивной среды, условий эксплуатации и выбора применяемых материалов.
Если Вам интересен наш датчик давления ЭнИ-100, Вы можете обратиться отдел продаж по телефону +7 (351) 749-93-61 или по электронной почте info@en-i.ru и получить более детальную информацию.
Также на определённых условиях возможна поставка датчика на опытную эксплуатацию. Об условиях также уточняйте в отделе продаж.

26
Датчик давления / Re: ЭнИ-100
« : 25 Ноябрь, 2013, 14:04 »
Какие преимущества датчика давления ЭнИ-100 по сравнению с Метран-100, кроме более низкой стоимости?
Метран-100 показал себя как надежный, удобный в эксплуатации прибор. В датчике ЭнИ-100 мы реализовали все самые лучшие качества Метран-100 - простота, надежность, точность. Мы предлагаем оптимальное соотношение цена/качество.

27
Здравствуйте!Можно ли использовать данный УПП для ИТ с условным давлением 100 атм.? (10.0МПа или 100кгс/см2)?
Применение устройства подготовки потока УПП-Д не ограничено давлением. Значение давления важно при изготовлении комплекта фланцев для монтажа УПП-Д. ООО «ИТеК ББМВ» изготавливает фланцы на условное давление до 10МПа.

28
Межповерочный интервал указан в расчете ЦСМ (раздел "Характеристика сужающего устройства"). Расчет ЦСМ является обязательным приложением к документации, поставляемой с диафрагмой, если мы изготавливаем диафрагму с расточкой и госповеркой. Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами прописан в ПР 50.2.022-99.
пункт 7.1.1 Первичной поверке подлежат СУ при выпуске из производства и после ремонта. Следующую поверку проводят через один год. Допускается на основании анализа и обработки результатов периодических поверок корректировка межповерочных интервалов органами Государственной метрологической службы по согласованию с метрологической службой юридического лица.

29
Сосуды / Re: Разделительные сосуды СР
« : 11 Январь, 2013, 10:24 »
При наличии утечки жидкости из пробки СР-25 можно ее под давлением устранить подтягиванием пробки?
Да, допускается подтягивание пробки сосуда под давлением с целью устранения утечки жидкости.

30
Преобразователи давления / Re: Уровнемер
« : 24 Декабрь, 2012, 09:45 »
Применение датчика дифференциального давления в качестве уравнемера для указанной среды "варенная дробина(типа каша)" нам неизвестно.