Добрый день. Имеется на объекте 4 блока питания "Метран 608М", я так понимаю это выпускались до ЭНИ-601. Проблема на всех блоках питания одна. Не горит не один из светодиодов и не горит индикаторная панель при подаче питания. Так же на выходах при подаче питания на устройства напряжение подскакивает до 20В и начинает снижатся до 0. В чём может быть проблема? В эксплуатации больше трех лет.

Добрый день, Евгений!
Прошу Вас выслать номера блоков питания в адрес технической поддержки support@en-i.ru. Вероятна аппаратная проблема блоков питания, для диагностики и ремонта просим Вас выслать блоки питания в адрес указанный в разделе "10. Сведения о рекламациях" паспорта.

Спасибо за обращение!

2
Доброго времени!
Получили протокол, спасибо. Появились вопросы. вот:

В документе "Протокол обмена данными с ЭнИ-201И_v2.6 / 3.6 / 3.7"
описан 12 байт данных
 b11 -Eid - CRC Дополнение контрольной суммы до 0 (КС + СRС = 0)
Контрольная сумма вычисляется как сумма всех байт посылки, исключая CRC.

У меня вопрос - как его рассчитать.
Прошу привести конкретный пример расчета для команды запроса версии прошивки (0x01)
(не используемые байты равны 0)

Здравствуйте!
Пример расчета контрольной суммы:

Для примера взят запрос версии прошивки (0x01)
Запрос компьютера: ca 35 00 00 00 00 00 00 00 20 01 E0
Для формирования пакета с запросом рассчитываем контрольную сумму.
Суммируем все байты пакета без учета переноса:
0xCA + 0x35 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x20 + 0x01 = 0x20
CRC = 0xFF - 0x20 + 0x01 = E0;
Ответ устройства:  ca 53 00 00 20 32 2E 36 00 20 02 0B
Для принятой посылки расчет аналогичный.

3
Д
Цены указаны без НДС.
Протокол связи с компьютером на ЭнИ-201И предоставим.
Здравствуйте!
Применяем ваш калибратор для поверки нашего оборудования в ручном режиме. Хочется автоматизировать.
Нужен протокол обмена. вот тут вы обещали предоставить протокол...
Хотелось бы получить обещанное... :-)

Здравствуйте!

Для отправки протокола необходим Ваш адрес электронной почты, в профиле указан верный адрес? Также необходима версия прошивки Вашего калибратора.
Всю информацию Вы можете выслать в адрес техподдержки: support@en-i.ru.

Спасибо за обращение!

4
Есть датчик перепада давления с технологическим соединением ¼-18 NPT (IEC 61518) подойдет ли для него БКН5-115?
Здравствуйте! Для решения данного вопроса необходим тип датчика или его чертеж. Данные можно отправить в службу технической поддержки: support@en-i.ru

Спасибо за обращение!

5
Здравствуйте.
Данные на сайте по длине линии подключения унифицированного сигнала постоянного тока приведены для частного случая. В общем случае возможная длина линии будет зависеть от напряжения источника питания и минимального напряжения питания датчика.
Сопротивление линии Rн=Uист.пит/Imaх где Uист.пит - напряжение источника питания, например 24 или 36 В, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА. В свою очередь суммарное сопротивление нагрузки Rн складывается из: Rн=Rлин+Rизм+Rвнут.дат где Rлин - искомое сопротивление линии, Rизм - сопротивление входа измерителя-регулятора 50 Ом, Rвнут.дат - внутреннее сопротивление датчика, рассчитывается по формуле:  Rвнут.дат=Uмин.пит/Imaх где Uмин.пит - минимальное напряжение питания датчика, Imaх. - максимальный ток, в данном случае 22 мА.
Таким образом можно рассчитать сопротивление линии Rлин, а из него определить максимальную длину.

6
Здравствуйте. Термометрические гильзы ГТ 701, ГТ 711, ГТ 721 выдерживают температуру 525 градусов.

7
Здравствуйте.
При эксплуатации совместно с функцией термокомпенсации - не более 5 лет, при эксплуатации без термокомпенсации - не более 2 лет.

8
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где на сайте Вы нашли данные размеры?

9
Датчик давления / Re: Вопрос по ЭнИ-100
« : 05 Октябрь, 2015, 09:45 »
Да, допускается работа датчиков давления ЭнИ-100-ДД с бензином. В общепромышленном исполнении датчика используется резиновое кольцо из смеси 7-В-14, которая является стойкой к топливам, в том числе к бензину.

10
Здравствуйте, Илья Борисович!

Блоки питания БПМ для работы при температуре -60 °С имеют время выхода на рабочий режим не более 1 секунды.

11
Здравствуйте, Василий!
Да, возможно. См. Руководство по эксплуатации, п. 1. "Назначение":

"Имеется возможность параллельного соединения выходов нескольких каналов БПП для увеличения максимального значения выходного тока, равного сумме максимальных значений тока каждого канала."

12
Здравствуйте, Лилия! В настоящее время блоки клапанные БКН выпускаются на температурный диапазон рабочей среды от -60 до +150 °С.

13
Датчик перепада давления с установленным на нем клапанным блоком не предназначен под заливку разделительной жидкостью, поскольку клапанный блок не обеспечит требуемую герметичность. Датчик перепада давления с установленным клапанным блоком может быть подключен к измеряемой среде только напрямую.
Теоретически подключение датчика перепада давления через РСМ возможно, но при этом потребуются дополнительные метрологические проверки (разделитель может значительно ухудшить метрологические характеристики датчика).

14
Уточните, пожалуйста, тип датчика. Датчик типа Метран-75 не выпускается в варианте датчика перепада давления.

15
Заполнение комплекса "разделитель - капиллярная линия - датчик избыточного давления штуцерного типа" жидкостью типа ПМС-5, ПМС-6 – сравнительно простая процедура. Для этого потребуется шприц и некоторый навык соединения предварительно залитых составляющих комплекса. Клей или герметик не требуются - достаточно штатного уплотнения медной прокладкой.
Что же касается датчика ПЕРЕПАДА давления, то здесь потребуется два разделителя и две капиллярные линии. Методика заливки существенно зависит от конструкции/модели датчика. Если речь действительно идет о датчике ПЕРЕПАДА давления, просим сообщить, о каком датчике идет речь и какую жидкость предполагается заливать.