ГПК Энергия-Источник, ИТеК ББМВ
Совместные разработки => Шкафы КИПиА => Тема начата: Marina от 02 Декабрь, 2013, 18:45
-
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какими решениями обеспечивается взрывозащищенность предлагаемы вами шкафов для размещения автоматики и каким образом осуществлять обслуживание оборудования внутри шкафа при нахождении его во взрывоопасной зоне?
-
Какими решениями обеспечивается взрывозащищенность предлагаемы вами шкафов?
Взрывозащищенность шкафа обеспечивается путём установки взрывозащищенного оборудования с видами взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка Exd и искробезопасная электрическая цепь (Exia, Exib). Таким образом, непосредственно шкаф не является средством взрывозащиты.
Наше предприятие предлагает взрывозащищенное оборудование: датчики давления, блоки питания БПДМ-Ех, барьеры искрозащиты, преобразователи измерительные, взрывозащищённые нагреватели шкафов КИПиА.
-
Существует ли исполнение шкафа для установки на уже смонтированную трубу?
-
Существует ли исполнение шкафа для установки на уже смонтированную трубу?
Данное исполнение существует. Есть вариант с разъёмными стенками шкафа и кронштейном для двусторонней установкой на трубу, а есть вариант с односторонней установкой на трубу.
-
Спасибо за оперативный ответ!