ЭнИ:

Универсальные ЭнИ-802
- Работа со всеми типами датчиков с аналоговыми выходными сигналами
- Искробезопасное исполнение Exia (ib) IIC/IIB
- Гальванически развязанные каналы
- Программное конфигурирование с ПК или кнопок на приборе
- Встроенная защита от помех, обрыва, короткого замыкания
- Функция корнеизвлечения
подробное описание

Леонид:
Если к ЭнИ-805-I подключить датчик давления с выходом 4-20мА ( например Метран-150, ADZ и т.п. ), будет ли преобразователь ЭнИ выполнять электрическое питание датчика, или требуется отдельный блок питания?

Будут ли на выходе ЭнИ правильно изменяться значения тока в соответствии с изменением давления датчика, если
давление изменяется с частотой выше 0.5Гц ( например 10Гц ).

Леонид:
Пож. поясните разницу между ЭнИ-802 и ЭнИ-802М моделями.

Можно ли получить один экземпляр модулей данного типа временно, для опытной экслпуатации, предоставив
гарантийное письмо предприятия?

Спасибо.

Леонид:
Пожалуйста приведите схему подключения датчика давления ЭнИ-100 к преобразователю ЭнИ-802 6-канальному и ЭнИ-802М ( включая при необходимости блок питания )

Требуется организовать гальваническую развязку и подключение к АЦП нескольких датчиков давления с выходом 4-20Ма. При этом желательно минимизировать или лучше свести к нулю число блоков питания датчиков.

На выходе преобразователя потребуется нормирующий резистор для измерения на нем напряжения с помощью АЦП?
Входит ли такой резистор в комплект преобразователя?

Спасибо.

Alex:
Добрый день, Леонид!
Для решения Вашей задачи можно предложить 2 варианта:

1) Использовать блок питания многоканальный БПМ-8к-24-25-DIN + эталонные резисторы (например, 100 Ом, номинал будет определяться максимальным напряжением, которое может измерить АЦП, но не более 600 Ом), на которых будет измеряться напряжение с помощью АЦП. В данной схеме каждый датчик давления будет подключен к своему каналу блока и будет обеспечиваться гальваническая развязка между каналами. Если необходима гальваническая развязка датчиков давления от АЦП, см. 2 вариант.

2) Использовать БИС-А-301-Ех нужное количество + 1 шт. БПИ-30-24-1,25-10 + эталонные резисторы, на которых будет измеряться напряжение с помощью АЦП.
В данной схеме питание барьеров будет осуществляться от одного источника питания. Каждый барьер выдает напряжение для питания датчика и преобразует ток от датчика в выходной ток. К выходу каждого барьера подключается эталонный резистор (нагрузка), к которому будет подключен Ваш АЦП. Такая схема обеспечит гальваническую развязку как между каналами, так и АЦП от датчиков и источника питания, при этом набор приборов будет минимален. Единственный "недостаток" такой схемы - появление избыточного функционала - искрозащиты, которая для данной задачи не требовалась.

При необходимости могу предоставить схемы подключения.

ЭнИ-802 не подходят для решения Вашей задачи, так как не имеют гальванической развязки.
ЭнИ-802М - является микропроцессорным и бывает только одноканальным и не выдает питающее напряжение, которое необходимо для питания датчика давления, поэтому для его использования понадобится 2-х канальный блок питания (первый канал питает датчик, второй - питает ЭнИ-802М) для каждого применяемого датчика давления. При такой схеме будет слишком много блоков питания.

Эталонный резистор в комплект поставки не входит. Комплект поставки любого нашего прибора можно посмотреть на нашем сайте в соответствующем разделе.

Для варианта 2 - скорость изменения выходного тока при изменении входного - будет не высокой: до 0,5...1 Гц вполне адекватно будут вести себя барьеры и нормирующие преобразователи (ЭнИ-802).

Если хотите получить наши приборы на опытную эксплуатацию - достаточно обратиться в отдел продаж.
При получении приборов в опытную эксплуатацию Вам необходимо будет написать отзыв по данным приборам.