Готовая продукция "Энергия-Источник" > Преобразователи измерительные
Универсальные ЭнИ-802
Леонид:
Спасибо за информацию о многоканальных блоках питания.
К сож. полоса пропускания 1 Гц не достаточна... Требуется гораздо больше.
Правильно ли я понял, что ЭнИ-802 любого типа и одноканальные ЭнИ-802М не имеют гальванической развязки между
сигналом датчика и выходным сигналом?
Леонид:
Пож. поясните: как поведут себя модули ЭнИ-802, ЭнИ-802М , если на вход вместо сигнала от термопары попадет
нерасчетное напряжение, например 220В переменного тока?
Alex:
Добрый день, Леонид!
ЭнИ-802 не имеют, а ЭнИ-802М имеют гальваническую развязку между датчиком и выходным сигналом.
При подаче на вход напряжения, значительно превышающего максимальное измеряемое - блок выйдет из строя.
Леонид:
Извините за неточный вопос. Блок ЭнМ-802М выйдет из строя. Но пройдет ли через него высокое напряжение на линию выхода
и далее по измерительному тракту?
Alex:
Добрый день, Леонид!
Поскольку у ЭнИ-802М есть гальваническая развязка между входом и выходом, опасное напряжение не пройдет на выход.