ГПК Энергия-Источник, ИТеК ББМВ

Готовая продукция "Энергия-Источник" => Регистраторы => Тема начата: Алексей от 16 Февраль, 2017, 15:09

Название: Модуль ЭнИ-702И
Отправлено: Алексей от 16 Февраль, 2017, 15:09
Здравствуйте. Не нашел в руководстве по эксплуатации на ЭнИ-702И карты регистров с которых необходимо считывать данные или изменять. Он у вас используется с регистратором ЭнИ-701 и есть возможность конфигурировать через ЭнИ-701 или ПК. Есть задача конфигурировать ваш модуль ЭнИ-702И через другой ПЛК вы можете предоставить карту регистров ?
Название: Re: Модуль ЭнИ-702И
Отправлено: ---Alexey--- от 17 Февраль, 2017, 09:18
Добрый день, Алексей. Шестиканальный измерительный модуль ЭнИ-702И может использоваться как совместно с панелью индикации ЭнИ-702 (в составе многоканального регистратора), так и с любым другим оборудованием, поддерживающим связь по интерфейсу RS-485 протокол MODBUS RTU (в том числе программируемый логический контроллер (ПЛК) и персональный компьютер (ПК)). Обращаю Ваше внимание, что для связи ЭнИ-702И с ПК потребуется преобразователь интерфейсов (например, ЭнИ-402, осуществляющий преобразование USB-RS-485). При этом программное обеспечение для ПК, позволяющее конфигурировать ЭнИ-702И и принимать данные измерений от каждого канала, входит в комплект поставки ЭнИ-702И. В случае подключения ЭнИ-702И к ПЛК и самостоятельной разработки программного обеспечения для связи с ЭнИ-702И Вам потребуется карта регистров, которую мы, разумеется, предоставим. Для получения карты регистров отправьте, пожалуйста, запрос на адрес электронной почты технической поддержки: support@en-i.ru.