ГПК Энергия-Источник, ИТеК ББМВ

Готовая продукция "Энергия-Источник" => Блоки питания => Тема начата: ЭнИ от 11 Октябрь, 2011, 15:25

Название: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: ЭнИ от 11 Октябрь, 2011, 15:25
(http://en-i.ru/images/kat/photo1/bp3.jpg)
Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
- Исполнение для АЭС
- Сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK 64
- Степень защиты IP 65
- Может подключаться параллельно для увеличения нагрузки
- Рабочая температура -40…+65 С
- До 8 гальванически развязанных каналов
- Цифровая индикация напряжения каждого канала
- Защита от случайного нажатия кнопок
- Встроенная защита от короткого замыкания и пере­грузки, автоматическое восстановление
подробное описание (http://en-i.ru/product-catalog/energy-source/Power_Supplies/Interference_ENI_601/)
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: Galina от 28 Октябрь, 2011, 11:41
Имеют ли блоки питания Эни-601 опыт промышленной эксплуатации на АЭС, если да, то на каких?
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: Alex от 28 Октябрь, 2011, 14:11
Блоки питания ЭнИ-601 проходили опытную эксплуатацию на Белоярской АЭС.
Заключение комиссии проводившей испытания Вы можете найти на нашем сайте в разделе "Отзывы (http://en-i.ru/otzyvy/)", Белоярская АЭС (http://en-i.ru/otzyvy/337/).
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: Alekcmuller от 21 Февраль, 2012, 00:49
Подскажите, как проверялась сесмостойкость?
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: Alex от 21 Февраль, 2012, 09:25
Добрый день!
Испытания на сейсмостойкость проводились на вибростенде, которые проводил ГРЦ им. Макеева, г. Миасс.
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: Василий от 13 Сентябрь, 2015, 12:48
Здравствуйте. Подскажите возможно ли объединение восьми каналов блока для работы на общую нагрузку?
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: admin от 16 Сентябрь, 2015, 09:14
Здравствуйте, Василий!
Да, возможно. См. Руководство по эксплуатации, п. 1. "Назначение":

"Имеется возможность параллельного соединения выходов нескольких каналов БПП для увеличения максимального значения выходного тока, равного сумме максимальных значений тока каждого канала."
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: Евгений Денисов от 15 Август, 2018, 18:18
Добрый день. Имеется на объекте 4 блока питания "Метран 608М", я так понимаю это выпускались до ЭНИ-601. Проблема на всех блоках питания одна. Не горит не один из светодиодов и не горит индикаторная панель при подаче питания. Так же на выходах при подаче питания на устройства напряжение подскакивает до 20В и начинает снижатся до 0. В чём может быть проблема? В эксплуатации больше трех лет.
Название: Re: Блоки питания помехоустойчивые Эни-601
Отправлено: admin от 16 Август, 2018, 08:24
Добрый день. Имеется на объекте 4 блока питания "Метран 608М", я так понимаю это выпускались до ЭНИ-601. Проблема на всех блоках питания одна. Не горит не один из светодиодов и не горит индикаторная панель при подаче питания. Так же на выходах при подаче питания на устройства напряжение подскакивает до 20В и начинает снижатся до 0. В чём может быть проблема? В эксплуатации больше трех лет.

Добрый день, Евгений!
Прошу Вас выслать номера блоков питания в адрес технической поддержки support@en-i.ru. Вероятна аппаратная проблема блоков питания, для диагностики и ремонта просим Вас выслать блоки питания в адрес указанный в разделе "10. Сведения о рекламациях" паспорта.

Спасибо за обращение!