ГПК Энергия-Источник, ИТеК ББМВ
Готовая продукция "Энергия-Источник" => Регистраторы => Тема начата: Виталий от 27 Май, 2013, 22:59
-
Здравствуйте. Используем около полугода регистратор, пользуемся не только для архивирования параметров (давление газа) но и в качестве регулятора (перекрытие подачи газа при превышении давления). Прибор понравился, свои функции выполняет неплохо, но не понравилась инидикация срабатывания реле - не понятно какое из четырех реле отработало. Хотелось бы видеть номер или другое обозначение. Если возможно изменить прошивку. Заранее спасибо.
-
Здравствуйте Виталий. У нас запланировано изменение формы индикации срабатывания уставок. К сожалению текущая версия регистратора не имеет функции замены прошивки пользователем. Поэтому, после появления новой прошивки Вам необходимо прислать регистратор для замены прошивки. О появлении новой прошивки с указанными изменениями сообщим в этой ветке форума.
-
Спасибо, если будет возможность отправим